请问下 是不是一般的进线开关、联络开关都是3级,发电机进线开关、发电市电联络开关用4级?
请问下 是不是一般的进线开关、联络开关都是3级,发电机进线开关、发电市电联络开关用4级?
2楼
级数!傅立叶?极数吧?以前是在主柜中有一个4极的双投隔离开关来转换市电和自发电。现在好象有独立柜来转换吧。断路器就一直是3极的。
回复
3楼
联络开关建议使用4极。。其他都赞成!!
回复
4楼
4级有断零风险,一般都是三级,除了一些特殊情况。
回复
5楼
马克思先生教导我们要实事求是、具体问题具体分析。----联络开关不一定要用4级,详见王厚余编著低压电气装置的设计安装和检测第145页
回复
6楼
看清楚先 我说建议 用4P 没说必须。。。王厚余也说是 不一定要用4P。。没说严禁用4P。。。。
回复
7楼
具体看规范规定,4P的少用除了特殊情况
回复
8楼
变压器低压总开关,联络开关,市电-发电转换开关这些都用4P开关.
见JGJ16-2008 第7.5.3.2条,措施-电气2009 第5.5.3.17.6条.
回复
9楼
零地合一系统是不能用4p的断路器的.
回复
10楼
4极慎用,应根据规范要求选择4极开关
回复
11楼
一般都是三极的