请教进线断路器级数
魍魉魑魅
2012年11月28日 12:49:30
来自于断路器
只看楼主

请问下 是不是一般的进线开关、联络开关都是3级,发电机进线开关、发电市电联络开关用4级?

请问下 是不是一般的进线开关、联络开关都是3级,发电机进线开关、发电市电联络开关用4级?
免费打赏
dianqichu
2012年12月06日 09:00:00
12楼
变压器低压总开关,联络开关,市电-发电转换开关这些都用4P开关.
见JGJ16-2008 第7.5.3.2条,措施-电气2009 第5.5.3.17.6条.

回复8楼,先把规范看清楚再说,变压器的低压总开关,按照规范的条文及解释,是不需要安装4P的断路器:保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。
第二、在TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应同时采用切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流,这样分流会使线路上的电流矢量和不为0,以至在线路周围产生电磁场及电磁干扰。
回复
fitman
2012年12月06日 10:31:47
13楼
4极的是隔离开关,断路器是3极吧?反正以前是这样的,现在改了吗?
回复
wfwind
2012年12月06日 11:13:03
14楼
变压器的低压总开关,按照规范的条文及解释,是不需要安装4P的断路器。请问这一条在规范哪一条?谢谢
回复
talimushx
2012年12月07日 16:53:58
15楼
这话我赞同
回复
swzjwzyq
2012年12月08日 15:45:16
16楼
按要求做吧····
回复
larry52014
2012年12月10日 16:10:57
17楼
学习了

回复
kimilo0103
2012年12月13日 13:26:35
19楼
学习学习,学习学习
回复

相关推荐