一、设计思路《混凝土结构加固设计规范》中置换混凝土一章提到,当新旧混凝土界面处理及施工质量符合本规范要求,可以认为新旧混凝能是能够达到整体工作的。所以,我想利用这点,在主梁上打开一个缺口,做为主次梁的交接面。置换混凝土后,在满足加固规范要求的条件下,可以认为主梁被置换掉的混凝土已经跟主梁构成一个整体了,这样一来,次梁就与主梁比较牢固联系在一起了。但置换混凝土主要运用于主梁自身缺陷的处理,对于在浇好主梁侧面加一砼次梁没有经验可循。

一、设计思路
《混凝土结构加固设计规范》中置换混凝土一章提到,当新旧混凝土界面处理及施工质量符合本规范要求,可以认为新旧混凝能是能够达到整体工作的。所以,我想利用这点,在主梁上打开一个缺口,做为主次梁的交接面。置换混凝土后,在满足加固规范要求的条件下,可以认为主梁被置换掉的混凝土已经跟主梁构成一个整体了,这样一来,次梁就与主梁比较牢固联系在一起了。
但置换混凝土主要运用于主梁自身缺陷的处理,对于在浇好主梁侧面加一砼次梁没有经验可循。
不知道适不适用?而且加固规范对于新旧混凝土界面处理及施工质量没有很具体的要求,只是大概说了,符合本规范要求。欢迎大家来探讨一下。
二、具体方法
主要步骤:
剔除一部分主梁混凝土 -> 将次梁下部钢筋植入主梁、上部钢筋放在主梁第一排上部钢筋下 -> 浇筑微膨胀混凝土,使主次梁结合一起 -> 待混凝土强度达到设计强度后,对主梁进行碳纤维加固。
施工要点:
1.为确保加固施工全过程原结构构件的安全,必须采用有效的支顶措施,使加固工作在完全卸荷的状态下工作。
2.新旧混凝土交接处先凿毛、清理干净并刷界面剂,然后用C40微膨胀混凝土进行浇筑。新旧混凝土界面处理及施工质量必须符合《混凝土结构加固设计规范》的要求。
3.在对主梁进行碳纤维加固前须将混凝土表面打磨平整,除去表面浮尘(浆)油污等杂质,直至完全露出结构新面。粘贴碳纤维布时,对于凹凸不平的粘贴面用修复材料进行表面平整,并保持混凝土表面清洁、干燥。对已加固修复施工完的结构表面碳纤维片材须粉刷20mm厚水泥砂浆予以保护,或涂刷封闭剂。

希望更多的高手加入讨论,或到我的博客留言讨论:http://afeipal.blogcn.com