有关车库内喷淋泵的控制方法
yp800518918
2004年10月27日 16:22:47
只看楼主

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》Ⅲ类地下汽车库可不设火灾自动报警装置,但超过10辆车就要设自动喷水装置,如何在无火灾报警控制器的情况下实现对报警阀、水流指示器、压力开关的控制以实现喷淋泵的自动启动呢?

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》Ⅲ类地下汽车库可不设火灾自动报警装置,但超过10辆车就要设自动喷水装置,如何在无火灾报警控制器的情况下实现对报警阀、水流指示器、压力开关的控制以实现喷淋泵的自动启动呢?
免费打赏
唐龙
2004年10月30日 01:28:37
2楼
发错地方了,兄弟! 版主帮忙挪到我的一亩三分地去吧。

报警阀、水流指示器、压力开关不需控制。压力开关是报警阀上的附件,电接点只有它上面有。

你可以把压力开关触点和水流指示器触点都接入控制柜,取“或门”连接,也就是并连,就可以启动水泵。





回复
chaiwa
2004年11月03日 08:41:15
3楼
规范上好象不像楼上说的,压力开关信号是直接启动水泵,水流指示器信号只是用来指示哪个防火分区着火而已。
回复

相关推荐