风盘的供回水及冷凝水管径一般是多少?
风盘的供回水及冷凝水管径一般是多少?
本人菜鸟一个,请问:
风盘的供回水及冷凝水管径一般是多少?
一般是20还是15、25,流速一般控制在多少?
一般是先算负荷,还是直接算风量?
风量每m2应该是多少?
发布于
2004-10-27 17:30:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
keyue
风机盘管的供回水的管径基本上DN20的,冷凝水管也大多是20的,但是这个只是设备本身的进出水和冷凝水的管径,我们在做的时候还是要经过计算的,进出水的话大概是按照水流量,参照推荐流速进行选定,冷凝水管径是按照负荷来确定的,这样的话就可以确定,在设备的进出水出是否需要变径。个人观点……
2006-05-25 09:13:25
来自 PC
评论
举报
nightsunshine
ECR-1200,你算出来也是用20的?
ECR-1200是什么啊?我不太清楚。我计算的结果是1000风量以下的可以用20的,1000以上就要用25的,甚至32的。不知道大家算得怎么样?
2004-12-03 13:12:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
blues001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
42
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 784 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
ECR-1200是什么啊?我不太清楚。我计算的结果是1000风量以下的可以用20的,1000以上就要用25的,甚至32的。不知道大家算得怎么样?