12楼
我末端设有ATS的。你的意思是说这样做确实是没有这人必要不的是吧,!
那你们是如何进行的呢,。
至于其它的问题我是没有把所有完整的图传上去的。
回复
13楼
完整的图请看多提意见吧!
回复
14楼
电流表量程是那样标的吗
回复
15楼
这就对啦!
回复
16楼
这样无功补偿的问题有解吗?
回复
17楼
补偿什么,同系统没关系啦!
回复
18楼
看看
回复
19楼
我谈谈我的看法:
1、应急电源投入的方案,QF1与QF2的互锁是正确的,可用ATS简化。
2、两台变压器分列运行,应该把设备工作供电与备用供电分别挂在两台变压器母线,亦即应急母线段应该挂在B2。此时QF1平时应该闭合,形成双电源热备用。
3、应急母线段不需要补偿,补偿是对电网的补偿,对柴发功率因素补偿没意义。补偿应加在电源侧,便于对电源侧的参数进行测量。
4、如果消防电梯设备容量是第一次发的图那样大,就是把多台电梯集中供电了,违反末端切换的规定。
回复
20楼
不懂,给不了你好的意见
回复
21楼
不懂,给不了好的意见
回复