关于报警设计规范手动切除非消防负荷的含义
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2012年11月28日 17:26:56
只看楼主

火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。” 这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。


火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。”
这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。
但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。
查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。
这里请教了,规范的手动到底是怎么理解?
免费打赏
huangzhihua060366
2012年11月30日 14:54:19
12楼
好话题,大家应该深入讨论啊!
回复
wy19910616
2012年11月30日 15:37:29
13楼
个人支持地板说法…
回复
红苹果
2012年11月30日 16:14:20
14楼
审图提的是对的,这里提的手动与自动都是在消防控制室控制的
回复
花山石
2012年11月30日 18:23:27
15楼
这应该更各地消防部门的规定有关
回复
kj19740225
2012年11月30日 22:02:30
16楼
这应该更各地消防部门的规定有关
回复
xugh5019e
2012年12月01日 07:43:46
17楼
按自动设计没错,毕竟各部门人员理解不一样,按高要求做能满足这些人要求。
回复
smile_4226
2012年12月01日 11:44:32
18楼
如果现场着火,人员肯定要紧急撤离,是否有时间考虑断电的问题,特意再去拉断电源是否有些不妥。
回复
会飞的海豚
2012年12月01日 15:02:19
19楼
主要是指可靠性,不论就地还是在控制中心都必须要保证可靠动作,该报警报警,该切除切除,自动不行就手动。当然意外还是有的,没有十全十美。见笑了
回复
奥贝蒂
2012年12月02日 13:11:53
20楼
手动与自动都是在消防控制室控制的,当自动不能完成时,必须有可靠的手动完成。
回复
liushibao2013
2012年12月02日 19:01:14
21楼
很感谢听各位师傅的讲解,我也觉得,这里提的手动与自动都是在消防控制室控制的