关于报警设计规范手动切除非消防负荷的含义
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2012年11月28日 17:26:56
只看楼主

火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。” 这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。


火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。”
这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。
但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。
查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。
这里请教了,规范的手动到底是怎么理解?
免费打赏
天放客
2012年12月04日 20:56:09
22楼

同意。
回复
william19988
2012年12月27日 13:45:45
23楼
应该是指在消防控制室内的手动
回复
和煦春风
2012年12月27日 14:43:55
24楼
看消防大队验收要求
回复
hotskll
2012年12月27日 20:28:08
25楼
自动就是由火灾自动报警的主机靠的是程序来控制,比如说我写个程序,要求这个房间范围内50%以上的烟感动作时,程序执行切断非消防电。
手动呢可以是硬线强控,比如排烟风烟,消防泵的启停;或者说已经知道发生火灾了,值班人员可以在主机里用手点按键就把非消防电源切断。
回复
lele19830603
2012年12月28日 08:36:18
26楼
应该在消防集中控制吧,所有信号都要接到消防报警控制器中
回复
ontimewhq
2012年12月28日 09:54:48
27楼
这个没啥歧义吧,手动当然是指在消控室手动切除啦。
回复
jackiewm
2012年12月28日 10:00:33
28楼
加有消防系统的 我们这都是在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源