关于报警设计规范手动切除非消防负荷的含义
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2012年11月28日 17:26:56
只看楼主

火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。” 这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。


火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。”
这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。
但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。
查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。
这里请教了,规范的手动到底是怎么理解?
免费打赏
扫把
2013年10月31日 12:08:49
32楼
自动是火灾报警系统自动切断,无需人为操作,手动是人员在值班室远程切断。
回复