挡土墙结构方案选取问题,小弟特求破解方法
黎落
黎落 Lv.7
2012年11月28日 17:29:17
只看楼主

小弟手头一个8度、0.2g、第三组小框架工程,17m高;长54m、宽42m。有一面是填土,从正负零填到第二层处(一层层高5.4m,填土高4m),而且应生产要求,在这个位置有个发行平台,如下图。 现在想把一层临土的这一面做成钢筋混凝土墙,这样能档土了,也能做发行平台了,但是这样做整个结构就很不“对称”了,刚度很不均匀,结构受力不好,毕竟8度设防。另一个做法就是做一个毛石挡土墙把土和建筑物隔开,毛石挡土墙底部距离建筑物2m、顶部3m(根据《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99的第5.0.3条2款的规定及条文说明挡土墙上缘与建筑间的水平距离不应小于3米,下缘与建筑间的水平距离不应小于2米),这样对结构来说就很有利,但是那个发行平台就很不好做了,因为上面有3m宽的间隙。。

小弟的问题就是:第一种做法是否能行?规范允不允许?第二种做法,那个平台怎么做?
小弟真心求解,请各位出点主意。哪怕随便说说!在此谢过!

QQ截图20121128171902.png


2.png


3.png

免费打赏
szb1002
2012年11月29日 09:07:17
2楼
个人建议,用第二种方案,在挡土墙和主楼连接处搭一块预制板,间隔也才3m而已,底下放空
两侧记得要做牛腿
希望能帮上你忙
回复
xiongxian198999
2012年11月29日 15:46:10
3楼
回复
zjxuhappy
2012年11月30日 10:10:15
4楼
第2种吧。3米,块石挡墙妥妥的。
第一种计算通过也行。只是把墙做成钢筋混凝土的,上部荷载还是靠柱子
回复
gdgz180
2012年11月30日 10:16:16
5楼
第一种方案。剪力墙挡土,分开计算配筋,这种方案经济合理。
回复
鹦鹉牙牙
2012年11月30日 10:26:07
6楼
做混凝土挡土墙不行啊,跟人防临空墙一样
回复
lcglangfang
2012年11月30日 10:32:35
7楼
两种方案都可行吧,看现场采用哪种比较好。第一种混凝土挡土墙只挡土,跟上部荷载不要产生关系计算。
回复
sunny07
2012年11月30日 10:46:18
8楼
支持第二种方案,结构概念清楚。至于发行平台可以另行设计,主要是将主体与挡墙和发行平台脱开,留抗震缝。
注意8度区属于高烈度。
回复
jack_1234
2012年11月30日 11:33:52
9楼
看不到图片,。。。。。
回复
jack_1234
2012年11月30日 11:38:01
10楼
支持第一种方案,个人觉得不必要考虑刚度对称那种严重。
回复
dongzujie
2012年11月30日 11:44:43
11楼
如果把钢筋混凝土墙与主体结构连为一体,结构形式不能定义为框架结构,应按框剪结构分析,地震作用和是框架不一样的,技术上两种方案都可行,应进行成本分析,选择造价低的方案。