高层建筑的防烟楼梯间的前室能设置消火栓吗?
water9702
water9702 Lv.2
2004年10月28日 10:30:25
只看楼主

高层建筑的防烟楼梯间的前室能设置消火栓吗?行与不行请阐述理由,谢谢!!!

高层建筑的防烟楼梯间的前室能设置消火栓吗?行与不行请阐述理由,谢谢!!!
免费打赏
飞扬
2004年10月28日 14:35:03
2楼
一般消防支队对这一条都不提,如果他们提的话,理由是:他们认为防烟楼梯间的门是防火门,会自动关闭,着火时这个门是不打开的,所以消火栓不应设在那里。
这又有关于布置消火栓应不应该按防火分区划分的问题,即消火栓能不能跨防火分区保护。大家一直在讨论,好像没有定论。
回复
water9702
2004年11月03日 21:55:29
3楼
谢谢你飞扬。我自己觉得是能放置的,前室可以理解成缓冲区域,因为防烟楼梯间本身也是有防火门,会自动关闭的啊,而且前室都有开向室外的窗。而在实际中我也有看到很多公共建筑中的防烟楼梯前室有放置消火栓的,我做的这个项目十再是找不到位置放置了,所以才打起了那的主意,平时我会尽可能的不放置再那的。
回复
alantam
2004年11月03日 22:08:35
4楼
你说的情况应该是高层住宅吧?是就不能放在防烟楼梯间的前室了,放在消防电梯前室或合用前室吧。
回复
water9702
2004年11月03日 22:31:15
5楼
楼上的朋友你说的对啊,是高层住宅。现在建筑的情况是消防电梯前室和防烟楼梯间前室是分开的,我消防电梯前室已经放了个消火栓了,另外一个找不到位置了,走廊连接了六户,更本没位置。
我还想问楼上的朋友你为什么说高层住宅的防烟楼梯间前室不能放消火栓呢?能给我个解释吗?谢谢!
回复
wanpeng6228
2004年11月03日 23:05:16
6楼
这还是要看当地消防部门的意见了。
我个人人为你的情况尽量不要放在防烟楼梯间的前室,理由同2楼,消防时你的那支消火栓不能起到什么作用的!
回复
wf
2004年11月04日 08:33:05
7楼
不能。理由同上。
回复
water9702
2004年11月04日 09:48:51
8楼
谢谢以上几位大虾的回复!!!
我觉得发生火灾的灭火的时候前室的门是可以打开的。就好像消防员从消防电梯上来后,用消防电梯前室的消火栓来灭火一样,消防电梯前室的门可以打开,不然怎么灭火呢?
回复
liliping_liu
2004年11月04日 11:41:10
9楼
water9702 ,你还是应和当地消防局沟通一下。我们这里的消防队是同意将消火栓放在防烟楼梯间的。
回复
eversunning
2004年11月04日 11:55:07
10楼
可以考虑一下在放消火栓的地方设置双阀出口消火栓,但是要注意采用两根立管
回复
print1982
2004年11月05日 11:54:51
11楼
“我消防电梯前室已经放了个消火栓了,另外一个找不到位置了”
难道不能在消防电梯前室设置两个消火栓???我没看见过这条规定!!
上面那位大虾,你说“采用两根立管”,那干嘛还要“设置双阀出口消火栓”。
我倒!双阀出口消火栓是可以随便设的吗!它的作用你还是去看看书本。
《高规》7.4.2 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
回复