高层建筑的防烟楼梯间的前室能设置消火栓吗?
water9702
water9702 Lv.2
2004年10月28日 10:30:25
只看楼主

高层建筑的防烟楼梯间的前室能设置消火栓吗?行与不行请阐述理由,谢谢!!!

高层建筑的防烟楼梯间的前室能设置消火栓吗?行与不行请阐述理由,谢谢!!!
免费打赏
water9702
2004年11月06日 00:09:53
12楼
先谢谢以上各位大虾!
我这个项目是24层的住宅,一梯六户。有个还算长点的走廊。
消防电梯前室放两个消火栓到还真是个好想法。
可放另一个消火栓的位置都难找啊。有点位置都被电抢去做管井了。我那一个消火栓还是放在我自己的井边上的呢。
回复
一水
2004年11月06日 01:46:59
13楼
怪你自己,你应该早一点要好位置。
回复
nie1996
2007年05月26日 11:27:52
14楼
防烟楼梯间不能放消火栓,防烟楼梯间前室应该没问题吧。
回复
nie1996
2007年05月26日 11:36:16
15楼
通过对高规推敲,我认为防烟楼梯间前室放消火栓没有问题,理由如下:
防烟楼梯间前室可以与消防电梯前室合用,而消防电梯前室必须设置消火栓,故而防烟楼梯间前室必然可以设消火栓。谢谢!
回复
jian436052
2008年07月02日 22:44:08
16楼

高规中消防电梯哪条说了消防电梯前室必须设置消防栓
回复
dicsen
2008年07月03日 10:37:57
17楼
通过对高规推敲,我认为防烟楼梯间前室放消火栓没有问题,理由如下:
防烟楼梯间前室可以与消防电梯前室合用,而消防电梯前室必须设置消火栓,故而防烟楼梯间前室必然可以设消火栓。谢谢!
回复
dicsen
2008年07月03日 10:42:23
18楼
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
6 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
8 消防电梯间前室应设消火栓。
9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
回复
jian436052
2008年07月06日 20:46:58
19楼
是'应'不是'必须'
回复
xgx84
2008年07月07日 16:25:56
20楼
我晕,应就是必须呀,哥们。
消防电梯前室是必须设置消火栓,合用前室也是必须设置消火栓的。
就楼主现在说的情况,要在独立防烟楼梯间设置消火栓,我认为还是尽量想办法放到其他地方去, 虽然救火时防火门是能打开的,但其实已经跨过防火分区(隔断)了,不符合规范要求,而且对消防灭火带来了大大的不便。如果消防部门能同意你这样设置,那我也无话可说。
回复
jian436052
2008年07月16日 09:39:56
21楼
1·表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2·表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3·表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样作的用词:
正面词采用“宜”;
反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用"可"。
02、条文中指定按其他有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
回复