对于11层和18层燃气,是否需要分区,分区是对低压而言吗,对于中压呢?若要分区,一般如何分法,我没有做过,请高手指教一二,谢谢

对于11层和18层燃气,是否需要分区,分区是对低压而言吗,对于中压呢?若要分区,一般如何分法,我没有做过,请高手指教一二,谢谢
免费打赏
blackeye
2007年08月09日 18:10:56
2楼
这种楼根本就不需要分区,楼主关于分区的想法从哪来的?哪个书上说的?
回复
sword9331
2007年08月09日 20:17:18
3楼
是暖通空调.动力,燃气那一章,一开始,有一条,所以我才询问,燃气方面我是新手,谢谢
回复
sword9331
2007年08月09日 20:18:00
4楼
就是技术措施那本书
回复
blackeye
2007年08月10日 10:36:41
5楼
超高层建筑才有分区的问题,普通百米以下高层建筑用不着分区。技术措施相关条文用语模糊,不要理它。一般几层或十几层的建筑,建议低压供气;接近100米的建筑,建议中压供气。
回复
sword9331
2007年08月10日 11:08:50
6楼
谢谢了
回复
xiaomeng
2007年08月23日 19:01:55
7楼
高层直接中压供气啊,十几层没必要分区吧.
回复
loveak74
2007年09月08日 21:44:41
8楼
中压直接入户比较保险
回复
zhanzhan_2015
2007年09月11日 11:40:35
9楼
不分区 我就做了一个18层的 低压进户 已在用气了
回复
luis_tangjc
2009年05月13日 12:43:21
10楼
楼层较高 附加压头较明显 当只要不高于燃气用具额定压力的1.5倍就可以了
回复
wrz20080302
2009年08月04日 17:03:18
11楼
供应人工煤气可考虑双管供气,不过这种方式不太经济。天然气完全不必考虑分区的问题。
回复