楼梯荷载在PKPM建模的时候怎么输入???
285328918
285328918 Lv.2
2007年08月09日 19:06:14
来自于PKPM
只看楼主

楼梯荷载在PKPM建模的时候怎么输入???

楼梯荷载在PKPM建模的时候怎么输入???
免费打赏
hunter124
2007年09月06日 14:57:59
42楼
用第一种方法基本都可以满足传力的要求,要是精确点就用第二种,看个人喜好!
回复
njsygcsj
2007年09月06日 15:37:41
43楼
将楼梯的荷载折算成线荷载,作用在梁上。这是大多数设计院的做法
回复
wh6087980
2007年09月06日 19:11:35
44楼
新手,这两天正要计算楼梯呢,看了大家的很有收获
回复
gongyongmei111
2007年09月06日 21:45:06
45楼
我们在毕业设计的时候一般也都是用的第一种方法,不过老师也说两种都可以啊
回复
zhengxd03413
2007年09月07日 09:13:11
46楼
我得纠正33楼的一些问题,呵呵
在输入楼梯荷载的时候,如果按照第一种方法,板厚需要设为0吗?我个人觉得不能设为0.因为设为0之后,我认为它的荷载就无法传递了.请高手赐教.
这句话不正确。
板厚设为0时板上的荷载还能传递下去,如果开洞时荷载不能往下传。
详见PKPM说明书。
回复
zhengxd03413
2007年09月07日 09:23:01
47楼
一般有两种方法。
第一种方法是将楼梯荷载折算成楼面荷载,在输楼面恒荷载时,将楼梯的面荷载加大,此时楼梯间板厚需要设为0,板厚设为0时板上荷载还能继续往下传递;
第二种方法是将楼梯的荷载折算成线荷载,作用在梁上。此时楼梯间板厚也需要设为0。
回复
小萝卜的头
2007年09月07日 12:01:27
48楼
根据楼上的几位的讨论,再根据实际的情况,
选择第二种.

有个问题,加到梁上的线荷载,在PKPM建模时,是直接加在模型上的梯梁位置吗?
可是梯梁位置的梁应该是层高上的梁吧...???

PKPM建模时,有建出梯梁吗?
回复
土木水风铃
2007年09月07日 14:24:38
49楼
又是一个新手.
当我自己开始建模时才发现细节问题时那么多.多谢各位赐教.
毕业设计时,我们被要求手算,采用的时第二种方法,有时间我就两种都试试,对比以下.
回复
stlq
2007年09月14日 09:18:40
50楼
我认为梯板部分厚度取0,按楼梯折算荷载输入,加在梯梁位置的主梁上
回复
ygxc
2007年09月17日 02:41:48
51楼
回复