楼梯荷载在PKPM建模的时候怎么输入???
285328918
285328918 Lv.2
2007年08月09日 19:06:14
来自于PKPM
只看楼主

楼梯荷载在PKPM建模的时候怎么输入???

楼梯荷载在PKPM建模的时候怎么输入???
免费打赏
wcr225808
2007年09月18日 12:34:08
52楼
[引用] 2007-09-07 09:23:01.0 第49楼 第二种方法是将楼梯的荷载折算成线荷载,作用在梁上。此时楼梯间板厚也需要设为0。 这时的板厚不应设为0 , 楼梯间应开洞的 .
回复
djmgf
2007年09月19日 22:37:08
53楼
我一直用第一种方法,误差不大
回复
mayunjun
2007年09月20日 09:08:15
54楼
结构主体计算前,可以先进行楼梯结构设计,采用探索者软件或其它楼梯计算软件进行计算,计算结果可以查看到详细的荷载情况,所得的楼梯及楼梯梁两端的轴力均可以做为设计相应构件的荷载,导算出楼梯粱的支座反力,再添加到主体结构计算模型中,可以对主体结构进行准确验算。我很赞成导算集中力方式计算主体结构。采用面荷载输入方式简便,但对楼梯周边粱的安全性计算不准确,若你把握不好概念设计或分析不好楼梯荷载的传递途径,楼梯四周的粱个别会存在计算不足情况。
回复
zdxahdm
2007年10月17日 15:44:12
55楼


都是这样做
回复
zdxahdm
2007年10月17日 15:46:55
56楼
在结构楼面布置信息中取楼梯间板厚为零,不能为洞口!在楼面荷载传导时输入全部恒、活载,并指定受力边

支持5楼
回复
puyizhong2003
2008年01月19日 21:56:55
57楼
般有两种方法。第一种方法是将楼梯荷载折算成楼面荷载,在输楼面恒荷载时,将楼梯的面荷载加大;第二种方法是将楼梯的荷载折算成线荷载,作用在梁上。就使用而言,第二种方法更接近实际,更准确。不过第一种方法更方便。
这个说法提得比较准,以前我们都是用第一种方法(这样就把单向斜板当成了双向板来算),仔细一想,第二种做法接近实际。
回复
wangyingxiang503
2008年01月27日 10:21:05
58楼
我也只是新手啊

看看,受益吧

谢谢诸位大虾的不吝赐教哦~~~~~~

努力哦~~
回复
zjlxlhy
2008年01月28日 11:21:56
59楼
我们一般在做砖混结构得时候把板厚设为0,直接输入恒载和活载;做框架得时候用第二种方法
回复
lizhusheng2005
2008年01月28日 16:26:49
60楼
第二种比较合理,但是比较麻烦,多层的话,用第一种就可以了,比较快
回复
dxyang1
2008年01月29日 10:34:51
61楼
第二种方法是将楼梯的荷载折算成线荷载,作用在梁上
回复

相关推荐