现在手头上有个超高层,在2层排水管需要转出.详下图,不知那种通气管的接法是对的.
现在手头上有个超高层,在2层排水管需要转出.详下图,不知那种通气管的接法是对的.

2楼
第2种
回复
3楼
怎么没人回答?
回复
4楼
第二种比较好啦,水流转换是在立管转横管的时候,所以要在这里通气.
不过那个最低的支管貌似接在那里不是太好,一般再下一点,接到立管上面,或者另外走一管,单独排放.
另外我也问一问题,如果该支管接入点离上面的立管底部大于三米,是不是可以接呢,也就是满足规范4.3.12条第二款的时候!
回复
5楼
真正好的做法是第一种。不过最下层最好还是再作环形通气管效果会更好。
回复