自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。 但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~
自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你
有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。
但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~
43楼
平时处于充电状态 消防时 断电后 自动点亮 但是规范要求 应急照明要具有强制点亮功能 所以会在带一根控制线
回复
44楼
应该配有专门的应急照明控制箱,这个箱子是双回路供电,里面每个照明回路还需配有接触器,接触器由消防模块控制,接触器出线接到灯具的电源线,平常接触器断开,灯具由墙壁开关控制;火灾时,消防强启接触器供电,灯具电源线通电,灯具点亮,此时墙壁开关不能控制灯具。另外灯具还有一根单独充电线。
回复
45楼
双电源切换箱供电,加加一充电回路给蓄电池!
回复
46楼
jolene 发表于 2014-3-24 00:34 应该配有专门的应急照明控制箱,这个箱子是双回路供电,里面每个照明回路还需配有接触器,接触器由消防模块 …如果是双电源,但是自带蓄电池,电源都失去的时候,灯具就自动点亮了 还需要消防强启么?
回复
47楼
@lslove007 现在厂家为了适应设计者的意图专门在双头灯做了强点,这个灯和普通的吸顶强点一样,一共四根线出线
回复
48楼
我前年收到了厂家给的样本,这给设计人员画办公楼之类的二装的房子带了很大的方便,价钱方面稍微贵了一点点
回复
49楼
很多年设计也没搞清楚这个问题,我随别人是火灾时切断电源点亮
回复
50楼
划破长空 发表于 2012-12-3 16:08 应急灯是一路供电 已自带蓄电池 , 双路供是没有依据的,一般接线是一充电线,N 和PE, 充电线断电 灯亮 …对,充电线应该就是L线,上面说的怎么有电源线和充电线,我见的都是L,N,PE
回复
51楼
jc851019 发表于 2013-4-16 22:11 请问双眼应急灯是几根线呢?3根啦,L,N,PE,平时充电,火灾时,切电源,有自带电池供电
回复
52楼
这方面一直都比较乱,没有统一做法