自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。 但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~
自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你
有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。
但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~
53楼
灯具里有控制系统!!!!!!
回复
54楼
绕来绕去都绕晕了。个人理解主动切断电源应该是不对的。不管是什么类型的灯具,要么火灾时将普通电源切换到应急电源(切换不是切断)灯具点亮;要么是普通电源供电灯具常亮,火灾后普通电源失效,蓄电池起作用。
回复
55楼
大师的心 发表于 2014-12-25 10:39 3根啦,L,N,PE,平时充电,火灾时,切电源,有自带电池供电应该是4根吧??应急照明应该就没有3根线的吧?
回复
56楼
火灾时自动亮或者消防控制亮
回复
57楼
图图图2 发表于 2015-2-6 15:57 应该是4根吧??应急照明应该就没有3根线的吧?自己拿个双头灯研究一下,市面上主流的都是三根线L N PE
回复
58楼
图图图2 发表于 2015-2-6 15:57 应该是4根吧??应急照明应该就没有3根线的吧?自己拿个双头灯研究一下,市面上主流的都是三根线L N PE
回复
59楼
我叫小明 发表于 2015-2-6 14:17 绕来绕去都绕晕了。个人理解主动切断电源应该是不对的。不管是什么类型的灯具,要么火灾时将普通电源切换到 …你不知到火灾时非消防用电是要切断的吗?非消防照明灯具怎么用来火灾照明??
回复
60楼
大概明白所说的原理
回复
61楼
回复
62楼
消防时强制点亮
回复