自带蓄电池的应急灯,怎么点亮~求大神指教~
lslove007
lslove007 Lv.3
2012年11月29日 10:29:28
来自于照明工程
只看楼主

自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。 但这一做法引来审图的无数意见,首先说,应急照明属于二级(或一级)负荷,要求有两路电源供电。而且不能通过切断主电源的做法来点亮灯,有的人想出用一条控制线来告诉应急灯什么时候该强制点亮,但是我看了很多厂家展出的应急灯,他们的产品,就是一个带L、N的插头,甚至连PE都没有。更不用说那条控制线!~~

自带蓄电池的应急灯,怎么点亮你

有的认为灯具自带蓄电池,断电就可以自动亮,那么消防时候切断灯具的电源线就ok了。这就是强点。
qq_1457330773055
2016年03月08日 14:04:06
63楼
楼上说的不错,就是这样的
回复
co1448110866400
2016年03月09日 08:04:25
64楼
学习了,对这个问题很困惑
回复
艺创联盟
2016年03月21日 11:16:20
65楼
如果拿来的没电就接在220V上充会电,然后再拔了插头就点亮了。亮的时候就用的蓄电池的电了
回复
bumper1977
2016年03月21日 14:32:02
66楼
个人感觉 如果在消防负荷为二级负荷的建筑物里,就不要用自带蓄电池的灯具。直接用EPS就可以了。如果消防负荷为三级负荷的建筑物里,可以用,用专线供电,一般审图和消防部门也不会说什么。
回复
天天天蓝的
2018年11月28日 00:24:58
67楼
 个人理解,应急电源设计为强起加蓄电池的,蓄电池一般不作为发生火灾时用,只有双电源出现状况2路全断电断电后,才会点亮,起一个保险作用。它一般作为没有发生火灾,但又停电了,为方便人员密集场所,人员疏散用。
回复
will2080
2018年11月30日 15:14:35
68楼
双头应急灯是不接入应急照明配电回路的,接的是普通回路
回复
工夫茶
2021年01月22日 11:17:19
69楼

消防时不要切断主电源,就切应急照明分路开关。

回复
工夫茶
2021年01月29日 10:13:54
70楼

在消防照明的分路微断加信号跳闸

回复
王铜
2021年03月08日 10:47:16
71楼

世面上是有这种灯的。不过做设计的时候 很少这么选择的 。