照明及动力配电箱必须每层都设一个么?分几层设一个可以么?规范有要求每层都设一个么?
照明及动力配电箱必须每层都设一个么?分几层设一个可以么?规范有要求每层都设一个么?
2楼
我见到的是每层一个
回复
3楼
可不能这么说,比如说住宅复式的,是两层,一般可是一个配电箱啊!开个玩笑,要看实际情况来定,没有人说必须是一层一个,也可以一层好几个啊,是吧!要注意配电半径!
回复
4楼
那么配电半径有些什么规定呢?
谢谢3楼的,能告诉我么?
回复
5楼
没有规定必须一层一个,比如楼上楼下回路不多时,可以共用配电箱。
回复
6楼
不能简单的说一层楼一个配电箱,有的可能几层楼就一个配电箱,有的一层楼好几个配电箱,看建筑规模和功能。一般末端箱的配电半径是30~50m,配电箱的设置,一般是要深入负荷中心,考虑电压降,从而控制回路的长度,同时也要考虑建筑功能,要方便使用和计量。
回复
7楼
同意楼上的,考虑容量和功能等,方便管理、控制
回复
8楼
根据建筑规模和功能,一般末端箱的配电半径是30~50m.配电箱的设置,一般是要深入负荷中心,考虑电压降等因素.
回复
9楼
回复
10楼
总的配电箱可以设一个,每一层最好再设个分的照明配电箱便于控制
回复
11楼
总的配电箱可以设一个,每一层最好再设个分的照明配电箱便于控制
回复