一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???
一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???
2楼
she ge shui chi rang qi qa guan ke yi chong man qi hou ma shang zai chong man
回复
3楼
我这不知怎么不能用英文了 设个9立方米水池 和一个水泵 让两个气压罐充满气后 迅速充水 轮换使用不间断供水
回复
4楼
需要,而且也有那么大的气压罐,放心的做吧
回复
5楼
用若干个气压罐相连即可!
回复
6楼
就是需要这大,很占地,建屋顶水箱间是最简单的了,和甲方说9立方的气压罐要占用多大的地方和它的价格,而且还需要日后长期的运行管理费用,而建一个屋顶水箱间就会省去很多的费用,日后维护也很方便,甲方会改变主意的
回复
7楼
可以啊,它可能考虑的是你的气压罐是负责整个小区的消防的,这样就没什么的啊,很正常的了。
回复
8楼
可以选用“气体顶压式自动消防给水设备”,型号是XQZD6/15-9,其中6代表消防压力+0.1MPA,15代表消防流量15L/S,9代表调节水容积。气压罐总容积为10立方,罐外设高压气瓶组,通过气体减压阀、增压控制阀等与罐体连接,平时为系统稳压,火灾发生时,在停电状态下,提供十分钟恒压的消防用水。可E-mail:bjlishengfeng@163.com咨询。
回复
9楼
有这样的气压罐的,不过是要三个罐体,有点大的!上海有生产这么大的气压罐的,你放心做好了!我们这里6立方的经常要做的!!
回复
10楼
你设计的消防系统采用全自动气压给水系统如果是:市政给水管网——消防水池——消防水泵——消防管网。我认为气压罐不必设计那么大,只要加一套普通的消防稳压装置(需从消防水池中直接取水)即可。
如果你设计的系统不设消防水池,那气压罐容积的设计必须满足消防火灾前十分钟用水量。
回复
11楼
若采用气压罐就必须那大体积。
我认为还是采用屋顶水箱好。经济多了。