气压罐要贮存前十分钟的消防水量的问题
hnxz2000
hnxz2000 Lv.2
2004年11月03日 16:27:02
只看楼主

一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???

一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???
免费打赏
sblee
2004年10月29日 15:39:46
12楼
楼主的情况我这里有个实例,气体顶压给水设备的占地空间为长*宽*高=5*5*3(米),不过价格比高位水箱贵多了。若没有喷淋系统的话,还是选高位水箱经济的多。
回复
wlf201537
2004年10月29日 16:03:41
13楼
不一定,你可以增大他的压强
回复
wlf201537
2004年10月29日 16:05:12
14楼
压力大就可以排了,不要那摸多
回复
zdjzdj001
2004年10月29日 16:06:21
15楼
做吧,可以做到的,到甲方掏钱买的时候,我想。。。
她会想。。。
回复
taxun
2004年10月29日 16:33:40
16楼
那么大的膨胀罐是有的,但我建议用几个阿库斯坦气囊式的膨胀罐,那样比较便宜和安全。膨胀罐是比较贵(相对于水箱),但是维护比较简单,整个系统更稳定和安全。如果哪位仁兄有需要技术参数,可以找我。欢迎垂询。 yjpan@taxun.com Tel:0755-26583090/1 Fax:0755-26583096 潘生。
回复
老布什
2004年10月29日 20:23:20
17楼
用全自动增压水箱,就不需要气压灌了。只不过价格可能呵呵
回复
jimhe252
2004年10月29日 20:30:31
18楼
估计你所做工程的甲方很有钱哦,你就放心的做吧,又不要你掏钱!
回复
sblee
2004年10月29日 21:28:27
19楼
参看气体顶压消防给水设备的实例图片,调节水容积18立方(罐体总容积20立方),消火栓压力0.6MPa(稳压压力0.63MPa),喷淋压力0.8MPa(稳压压力0.83MPa),平时为消火栓和喷淋系统稳压,发生火灾时,在停电状态下,自动为系统提供恒压的十分钟用水。
回复
sblee
2004年10月29日 21:33:15
20楼
各位,对不起,我试一试粘贴图片,没想到这么大。影响你们讨论问题了
回复
lwjlwj
2004年10月29日 23:55:02
21楼
20 楼朋友;
图片上那个黑糊糊的是什么东东?不是气体顶压消防给水设备的吧?还有此套设备是否带自动巡检系统?不吝赐教。
回复

相关推荐