气压罐要贮存前十分钟的消防水量的问题
hnxz2000
hnxz2000 Lv.2
2004年11月03日 16:27:02
只看楼主

一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???

一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???
免费打赏
ypyp
2004年11月09日 09:00:31
32楼
有的地方可以变通为:将市政给水接入消防系统,以便在消防主泵启动前的消防用水.
回复
weijianxin_1999
2005年04月13日 23:18:26
33楼
有种做法就是设计1个存10分钟消防水量的水箱,再配上容量为450L的稳压罐(这个容量是个最小值),这样可以减少造价
回复
ypyp
2005年04月14日 09:12:57
34楼
应该要这么大
回复
arlex7577
2005年04月14日 13:43:36
35楼
发送到bilishengfeng@163.com的邮件由于以下原因被退回 : 用户不存在