气压罐要贮存前十分钟的消防水量的问题
hnxz2000
Lv.2
2004年11月03日 16:27:02
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???
一小区,都是多层建筑,建筑设计屋面不设高位水箱,消防系统采用全自动气压给水系统(带气压罐),消防局的说气压罐要贮存前十分钟的消防水量,算算要9立方米,真的要那么大的气压罐???
免费打赏
ypyp
2004年11月09日 09:00:31
32楼
有的地方可以变通为:将市政给水接入消防系统,以便在消防主泵启动前的消防用水.
回复
weijianxin_1999
2005年04月13日 23:18:26
33楼
有种做法就是设计1个存10分钟消防水量的水箱,再配上容量为450L的稳压罐(这个容量是个最小值),这样可以减少造价
回复
ypyp
2005年04月14日 09:12:57
34楼
应该要这么大
回复
arlex7577
2005年04月14日 13:43:36
35楼
发送到bilishengfeng@163.com的邮件由于以下原因被退回 : 用户不存在
回复
上一页
相关推荐
不设置高位水箱 只设置气压罐和稳压罐
中央空调
2016-10-24 15:45:15
求助 稳压罐和气压罐的使用
建筑消防给水
2016-10-24 15:43:11
变频给水设备气压罐选型
建筑给排水
2016-09-20 16:54:09
管网叠压给水设备气压罐容积的确定
建筑给排水
2016-01-04 21:18:17
对于新《消规》图示15s909 消火栓和喷淋合用气压罐体积如何来定
建筑消防给水
2015-12-15 10:11:41
气压罐中气体的体积怎么求
建筑给排水
2015-11-25 15:01:14
消防水箱间稳压泵气压罐计算表
建筑消防给水
2015-06-09 17:13:55
喷淋系统未设置天面水箱,气压罐的有效容积该如何计算?
建筑消防给水
2015-05-25 15:54:58
《消规》第13.2.7条关于气压罐有效容积的要求
建筑消防给水
2015-05-16 21:06:36
请问生活变频泵一定要配置气压罐吗
建筑给排水
2015-01-29 10:23:00
隔膜式气压罐怎么确定型号?
建筑消防给水
2014-09-24 18:37:23
工作中遇到小区给水气压罐选型,求助
纯水系统
2014-07-28 22:42:21
求高人!!!!喷淋系统有这样设计气压罐的吗???
建筑消防给水
2014-05-19 17:55:26
求高人!!消防气压罐有这样设计的吗???
建筑消防给水
2014-05-19 17:06:27
开式雨淋系统的气压罐容积
建筑消防给水
2014-03-26 13:50:49
急急急 求组 关于气压罐预留洞问题
建筑消防给水
2014-01-11 14:43:10
请教隔膜式气压罐的作用
建筑消防给水
2013-11-15 19:25:23
天正给排水泵房菜单没有气压罐?
天正给排水
2013-09-14 11:28:09
室外消防稳压泵+气压罐的选择
建筑消防给水
2013-09-12 16:16:24
关于稳压泵和气压罐的设置位置
建筑消防给水
2013-06-14 14:56:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开