如题, 最近设计的一个工程,顶层有个大空间,屋顶采用钢结构,侧边柱子有纯悬挑梁(悬挑长度为750),审图说这是牛腿,不能设牛腿。 我说11G101-1图集上有纯悬挑梁的做法,审图不愿意,请教各位框架结构真的不能有纯悬挑梁吗?
如题, 最近设计的一个工程,顶层有个大空间,屋顶采用钢结构,侧边柱子有纯悬挑梁(悬挑长度为750),审图说这是牛腿,不能设牛腿。
我说11G101-1图集上有纯悬挑梁的做法,审图不愿意,请教各位框架结构真的不能有纯悬挑梁吗?
32楼
多和审图的沟通一下,问问他的意图。
回复
33楼
审图的人员应该注明根据规范那一条,不能这样做。没注明的话应该沟通一下,一般情况都是 有根据的提问题。
回复
34楼
任何结构都能做。就是合理不合理。值得不值得。否则就不会有超限审查了。。。如果你这个做法非常不安全,但是非这么做不可,也可以通过加强局部或整体的方法来实现它。。
实在不行就叫上甲方。。。
防火规范强条里三层办公楼每层超过多少多少平米就要做两个楼梯,我们做武警营房每层500平米四层房屋还不是就做一个楼梯。。他们老大说了图审他来搞定。。。
回复
35楼
我觉得可以这么做,北京院做的我们这个地方的工程,就有这种情况,注意一下柱子的计算长度,加大一下配筋,应该进可以了,实在不行 梁加腋
回复
36楼
很多都做了 高层不让 多层也没规定 不少工公共建筑的大空间结构 不都是牛腿托个网架么
回复
37楼
多沟通沟通多沟通沟通
回复
38楼
大部分同志在这抱怨审图的不对,这个审图提出来应该是没问题,你这个第一是单悬挑,单悬挑对柱子的受力是非常不利的,你现在首先要做的就是核算单悬挑对柱子受力的影响,给出计算文件,而不是简单的套规范上哪一条说可不可以用单悬挑,第二个才是解决是牛腿还是悬挑的问题,第三才是考虑钢结构与砼结构的连接构造问题。
回复
39楼
从设计角度来说,设牛腿或悬挑梁均是可以的,从抗震角度来讲,从柱子上设悬挑梁是不宜的,如果悬挑长度较短就会成为牛腿,审图人原理没错,但就是有点教条了,也就是审的过严,并不是不可以。沟通一下吧,懂得原理就好了!
回复
40楼
按道理来说没问题啊 仔细问问审图的吧
回复
41楼
冒昧的说一下 别见怪
我感觉楼主理解有误吧 审图中心说的有些道理,其实他说的不让有纯悬挑梁,意思是你的悬挑梁梁没有封口梁连接,也就是你只有一根悬挑梁,如果设两根悬挑梁,端部用封口梁连接悬挑梁,那么就没事了,你这样的情况,肯定不行啊,因为垂直于悬挑梁方向没法平衡啊,单根悬挑梁很容易失稳的
回复