卫生器具配水点的静水压力究竟指什么?工作压力又是什么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 风水大师
    风水大师 沙发
    规范18页有个表,给出了各种配水点要达到一定额定流量是所需的最小工作压力,那一个系统地给水工作压力的确定则是:最不利点的这个额定出流最小工作压力+计算管路的损失(沿损+局损)+流过水表的损失+静压(给水引入点至最不利点的高差),依此作为衡量市政给水压力是否满足要求或作为水泵扬程确定的依据。
    2007-08-14 17:45:14

    回复 举报
    赞同1
  • 风水大师
    风水大师 板凳
    看看它们的计算公式就不难理解了,静压和高差有关(前提是流体的密度一定);工作压力和管道材料,管径,长度等有关,要克服沿程阻力损失(管长)和局部阻力损失(管件仪表阀门等)并达到给水配件额定流量所需要的压力。
    2007-08-14 17:33:14

    回复 举报
    赞同0