求教差动保护向量图问题?
ljp1973
ljp1973 Lv.2
2007年08月10日 17:52:29
来自于继电保护
只看楼主

主变差动保护采用力导公司微机保护,主变110KV,10000KVA,Y/△-11。CT接线Y/Y。当时只投了一个电容器,电流二次显示为0.4A左右,以高压侧AB线电压为参考,测出高低亚侧电流相位,但发现电流是个反相序,不知行不行吧??有何问题吗??电压已经是正相序。测量结果如下:高压侧:A 108度 B 118度 C 352度低压侧:A 264度 B 021度 C 140度

主变差动保护采用力导公司微机保护,主变110KV,10000KVA,Y/△-11。CT接线Y/Y。当时只投了一个电容器,电流二次显示为0.4A左右,以高压侧AB线电压为参考,测出高低亚侧电流相位,但发现电流是个反相序,不知行不行吧??有何问题吗??电压已经是正相序。测量结果如下:
高压侧:A 108度 B 118度 C 352度
低压侧:A 264度 B 021度 C 140度
免费打赏
cannoncannon
2007年08月12日 01:00:38
2楼
高压侧明显有问题,a,b只相差10.低压侧是个负序的。错的离谱了,当然不行。
回复
chs170019
2007年08月12日 14:28:33
3楼
绝对不能这样运行。检查TA二次接线有无错误,可能是电流线相序接线错误,极性接反。运行中查看二次差流的大小。
回复
chongeverd
2007年08月15日 23:18:01
4楼
肯定有问题啊,高低压侧都有问题,电流相序不止是反向的问题啊!
回复
yywdday2005701
2007年09月19日 13:38:30
5楼
若取电容器的电压落后电流70度,则测量结果应为(仍以高压侧UAB为基准)IA为70,Ia为280度,各侧其他两相均应满足正相序。
回复