在算负荷的时候,外墙传热系数大家考虑了热桥比如梁、柱的作用了么?我发现有的建筑直接根据外墙类型算出来的传热系数和考虑热桥全楼加权平均算出来的传热系数差别较大,有时候竟然能差一半。但是要详细的算,确实是很麻烦,请问大家是怎么考虑的?
在算负荷的时候,外墙传热系数大家考虑了热桥比如梁、柱的作用了么?我发现有的建筑直接根据外墙类型算出来的传热系数和考虑热桥全楼加权平均算出来的传热系数差别较大,有时候竟然能差一半。但是要详细的算,确实是很麻烦,请问大家是怎么考虑的?
2楼
我前几天认真得计算了一个 不像你说得差很多.我算出来就是差0.02~~~~0.05之间
建筑算得热负荷和我们采暖时得热负荷计算过程不是很一样!!!
回复
3楼
这个是建筑专业提供的节能计算书里边的两个表格
回复
4楼
按道理说,我们应该用Km值。因为热桥部位是整个围护结构热性能的薄弱环节,不考虑似乎说不过去。
但是我发现浩辰,鸿业这些软件提供的围护结构传热系数计算都只是针对墙体本身的。
回复
5楼
软件就是针对前本身得 我们手算时也是只是算墙本身!!!
回复
6楼
哦 因为有的时候确实是两者差别不大,但个别时候差别又很大。
回复
7楼
个别吧
回复