风冷冷水机组制冷量与室外温度的关系
jirongac
jirongac Lv.2
2007年08月11日 16:20:48
来自于制冷技术
只看楼主

国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:48.6-316.845-338.743-350.940-369.235-399.6但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!

国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,
45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:
48.6-316.8
45-338.7
43-350.9
40-369.2
35-399.6
但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!
免费打赏
wanghongxier
2007年08月21日 11:16:44
22楼
暖通不需要博士、研究生,没用!!!!!!!!!
回复
ssl8443221
2007年08月21日 18:04:41
23楼
其实任何专业都不需要博士。中科院院士有几个博士?只要肯钻研,任何人的水平都可以很高。
回复
sdxuqinhua
2007年08月21日 19:02:06
24楼
你们措勒
回复
sdxuqinhua
2007年08月21日 19:08:20
25楼
工程上要求的冷量是恒定的不随温度变化即365千瓦,则48度时在42度工况下冷量为365*365/316.8应大于365千瓦才能满足48度时冷量365千瓦的要求,你们可能理解错了那位博士的意思
回复
taijizhang
2007年08月21日 19:32:16
26楼
看一下压焓图,冷凝温度升高,其他不变,制冷剂为饱和状态,制冷量恒降低。
回复
ysh151628
2007年08月26日 16:59:01
27楼
精彩
回复
laifeng_008
2007年09月11日 19:17:02
28楼
我很同意19楼的说法 你自己回去后好好研究一下 这个问题是很好解决的 你说的国外 是那个国家 安装的机组是在什么位置 当地的气候条件你们考虑过没有
回复
crazy_ak
2007年09月17日 12:53:26
29楼


再次分析这个问题还真不一定,和要求的水温有关系,比如工业上有时候就要求控制水温3,40度,冷热源温差大了,制冷剂流量大了,制冷量大了也不一定。楼主问题说得不清楚。
从新考虑,考虑单位体积制冷量,假定压缩机的输气量不变(其实也变化,不过在这可以忽略)。单位体积制冷量能说明问题!
回复
crazy_ak
2007年09月18日 08:42:52
30楼
环境温度高了,冷凝温度跟着上升,但是原先的温差小了。
虽然说制冷剂流量能增大,但是单位质量制冷量会小的!
总的制冷量一定会小的!

自己还在思考这个问题,答案也许有误:)
回复
henji1216
2007年09月18日 10:30:48
31楼


弱弱的问一句为什么啊?

因为我觉得冷凝压力升高会导致蒸发温度升高,两种情况下,单位质量制冷剂充分蒸发情况下需要吸收的热量是不同的,那该怎么理解"冷凝后液体的焓值升高,导致单位质量制冷剂可提供冷量减少"呢.
回复