风冷冷水机组制冷量与室外温度的关系
jirongac
jirongac Lv.2
2007年08月11日 16:20:48
来自于制冷技术
只看楼主

国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:48.6-316.845-338.743-350.940-369.235-399.6但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!

国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,
45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:
48.6-316.8
45-338.7
43-350.9
40-369.2
35-399.6
但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!
免费打赏
crazy_ak
2007年09月18日 11:57:27
32楼


1:冷凝压力升高会导致蒸发温度跟着升高,正确!
2:两种情况下,单位质量制冷剂充分蒸发情况下需要吸收的热量是不同的,这一句也没有错误!
3:冷凝后液体的焓值升高,导致单位质量制冷剂可提供冷量减少。
冷凝后的焓值升高了,这一句我觉得应该说成冷凝器出口的制冷剂的焓值比以前高了。
原因有两点:1:制冷剂流量大了,因为冷凝压力大了。
2:冷凝温度与环境温度温差小了!
我在补充一点,制冷剂离开蒸发器时的焓值较以前也低了。
导致单位质量制冷剂可提供冷量减少:结论没有错误啊,单位质量制冷量小了!
以上纯属个人分析,还望大家指正!
回复
feichen19820507
2007年09月19日 12:34:42
33楼
你们工程师说的是可信的
建议你对于这样的风冷机组检查一下电器件的耐热和控制箱的散热,
可以的话,也跟风机厂家确认一下风机在高温时候电机的情况.
回复