单台冷凝器出液如果有存液弯的情况下 可不可以不安装平衡管 多台冷凝器并联运行可不可以不装存液弯 或有存液弯的情况下把平衡管接在出液管上 如果有设计安装的高手请指教 小弟感恩带涕
单台冷凝器出液如果有存液弯的情况下 可不可以不安装平衡管 多台冷凝器并联运行可不可以不装存液弯 或有存
液弯的情况下把平衡管接在出液管上
如果有设计安装的高手请指教 小弟感恩带涕
12楼
先解除置顶,大家继续讨论.
回复
13楼
液体垂直下降时,因自由落体效应会使管内产生负压,引起气体回窜,设了存液弯后,从冷凝器的出液管到存液弯段的管子中,不再有由气体回窜而影响液体流动的现象,这是设计人员的初衷,这使得设计人员的自我感觉良好了好长一段时间,至于存液弯后的那什么就不再管了。
立式冷凝器到储液桶的管道除洗涤式油分器的需要而设存液弯外,都没有存液弯,也没有发现异常,存液弯的设置是非必须,未见试验报告,但设了也就设了,设了不出现以外那就比不设好。
回复
14楼
如果储液器的压力不会高过冷凝器进口压力时,平衡管最好是从冷凝器出液管上端引出,可以保证出液口后的液体正常流动
回复
15楼
哥们,你是不是BAC的员工?你说的很对!
回复
16楼
应该将上面所有讨论的“台”理解为蒸发式冷凝器的一组换热排管!
较大一些的蒸发式冷凝器都有多组换热排管,包括3楼的示意图,用传统的台的概念(单台、多台)是不对的!
回复
17楼