联络柜
lin737099632
2012年11月29日 18:39:42
只看楼主

联络柜中断路器是用3P还是4P,为什么?

联络柜中断路器是用3P还是4P,为什么?
免费打赏
sjg6843
2012年11月30日 10:44:02
2楼
肯定是4P,因为要断开N线
回复
lingxuct
2012年11月30日 13:54:42
3楼
3P,千万不能把N线断开!!!

除非进线总开关带漏电!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-30 13:56 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年11月30日 16:33:29
4楼
具体得看用在什么系统。一般母联开关选择跟进线开关选择一样。
回复
sjg6843
2012年12月04日 08:13:29
5楼
联络柜,一般是两个电源系统过来的,比如两台主变,平时不相联络,各带50%负荷,应急时通过倒闸操作,将另一半负荷转移。也就是说,两台主变不能并联运行的,故N线也不能连通,断绝两台主变之间的一切联系