请教:YJV22的电缆也要穿管才能埋地敷设吗
dhjlsq
dhjlsq Lv.14
2012年11月29日 20:12:42
只看楼主

请教:YJV22的电缆设计要求也要穿管才能埋地敷设,是这样吗?有这样的规定吗?

请教:YJV22的电缆设计要求也要穿管才能埋地敷设,是这样吗?有这样的规定吗?
免费打赏
dqzdhyl
2012年11月29日 20:20:32
2楼
YJV22的电缆不需穿管、直接埋地。
回复
dhjlsq
2012年11月29日 20:44:13
3楼
能提供规范上的表述吗
回复
rk5707
2012年11月29日 20:47:52
4楼
电缆穿过道路、建筑物基础、墙等都要穿管。
回复
dianqipanli
2012年11月30日 05:32:33
5楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
8.7.2电缆埋地敷设应符合下列规定:
2.埋地敷设的电缆宜采用有外保护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可以采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。
5.电缆通过有振动和承受压力的下列各地段应穿管保护,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍:
1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和穿过墙体等处;
2)电缆通过道路和可能受到机械损伤等地段;
3)电缆引出地面至地下0.2米处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。
回复
liushibo422
2012年11月30日 11:45:31
6楼
铠装电缆可以直埋,楼上说的很全了
回复
冬日咖啡
2012年11月30日 11:57:43
7楼
可以直埋,也可以穿管。看现场具体情况或是业主要求。穿过公路或是有可能受到机械损害的,都要穿管。
回复
liaofeng-911
2012年12月01日 15:13:30
8楼
.带铠电缆可直埋,埋深>0.7M,穿越建筑,公路等设施穿管埋深>1M.
回复
liaofeng-911
2012年12月01日 15:13:54
9楼
带铠电缆可直埋,埋深>0.7M,穿越建筑,公路等设施穿管埋深>1M.
回复
liaofeng-911
2012年12月01日 15:15:43
10楼
带铠电缆可直埋,埋深>0.7M,穿越建筑,公路等设施穿管埋深>1M.
回复
电工刀
2012年12月01日 15:55:18
11楼
带铠电缆可直埋,埋深>0.7M,穿越建筑,公路等设施穿管埋深>1M.