一高层住宅建筑,卫生间通风问题,建筑总高度为88米,共28层,卫生间设排风井,其尺寸为450x300请问在各卫生间设静压为200,风量140的通风器,屋顶不设引风机,这样能否实现排风?厨房油烟机排风问题,厨房设450x650的排风井请问在各厨房设静压为400,风量900的油烟机,屋顶不设引风机,能否实现排风?请高手指教,谢谢了!!!
一高层住宅建筑,卫生间通风问题,建筑总高度为88米,共28层,卫生间设排风井,其尺寸为450x300
请问在各卫生间设静压为200,风量140的通风器,屋顶不设引风机,这样能否实现排风?
厨房油烟机排风问题,厨房设450x650的排风井
请问在各厨房设静压为400,风量900的油烟机,屋顶不设引风机,能否实现排风?
请高手指教,谢谢了!!!
2楼
应该没问题,因为你这风井,实际上已经是烟囱了。但要注意屋面季风的风向。
回复
3楼
有问题,个人觉得风井太小了,风速过高,不好平衡。
回复
4楼
住宅里风速应该不会很高吧?要是说的外界风速,那怎么考虑或怎么计算风带来的影响?28层,层层不一样哦!!
回复
5楼
应该可以
回复
6楼
谢谢各位的指点,不过,请问谁能从理论上给分析分析,谢谢
回复
7楼
记得以前学过烟囱的风压计算,现在记不得了,请楼主查一下资料吧。
另28层的同时使用系数可定为0.5-0.7。
回复
8楼
请问什么资料上有这方面的计算
谢谢
回复
9楼
请高手指点啊,谢谢了!!!
回复
10楼
这个问题很有水准,我也想学习学习 特别是从理论上,哪位高手能指点指点?
回复
11楼
目前大多数城市都已经推广了“厨房卫生间变压式排风道”,有通用图集。所以楼主这个问题其实不必自己算,而是查一下图集,看看你的尺寸是否与图集尺寸相符。系统顶部设置自力式风帽,无需风机。
另外,28层的住宅楼的抽油烟机,同时使用率可按0.4-0.5计算,一般没有0.7那么高(燃气规范中灶具的同时使用率取0.4)。卫生间排气扇的同时使用率略高一些。
回复