建筑面积9000㎡左右11层的综合楼大概需要换热量多大的换热机组?供暖方式地暖为主,散热器为辅!设计上采用的是400KW的换热机组,进水温度是50℃,回水温度为20摄氏度,经换热站后给水温度为26℃,满足不了采暖需求,请教问题出在什么地方!

建筑面积9000㎡左右11层的综合楼大概需要换热量多大的换热机组?供暖方式地暖为主,散热器为辅!设计上采用的是400KW的换热机组,进水温度是50℃,回水温度为20摄氏度,经换热站后给水温度为26℃,满足不了采暖需求,请教问题出在什么地方!
免费打赏
wqwsn99
2012年12月03日 16:07:59
2楼
学习了,谢谢楼主
回复
maoxinqing
2012年12月04日 10:38:35
3楼
你的单位面积负荷为44W,如果采暖地区好像这个数值都偏低;还有地暖系统供水温度为26度,也低很多啊
回复
chenfeng306446313
2012年12月04日 15:26:45
4楼
单位面积负荷取值偏小,热源温度比较低
同时供回水温度也比较低
回复
minran
2012年12月04日 15:55:03
5楼
GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
5.4.1热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35.C~45.C ,不应大于60 "C ;供回水温差不宜大于10.C ,且不宜小于5.C

你的热水供水26℃太低了
回复
zzxzwg
2012年12月04日 17:14:26
6楼
供水温度50度,没有必要再经换热器换热了,供回水温度太低,散热器散热量比标准散热量会降低很多。
回复
chachababy
2012年12月04日 21:44:50
7楼
水温这么低就没什么采暖效果了
回复
gml-1
2012年12月04日 21:52:24
8楼
1:散热器用的板换前的水还是板换后的水?50度已经不高了,如果是26度,你那散热器白装了…………

2:看看你的板换二次侧进水温度(也就是末端地暖管的出水)是多少?如果低于21度,那就是循环水泵的流量小了,加大水泵吧。

3:是不是设计人员理解有误?26度是辐射体表面温度,不是水温。照我个人经验来看,供水26度的话地板表面温度能有20度就不错了……房间温度只会更低。这个二次侧出水温度定点过低,至少要提高5-10度。
回复
qq671494935
2012年12月05日 16:32:59
9楼
原来是这样搞 降水井 http://www.czktfp.com
回复
tomato_tianwai
2012年12月06日 09:23:05
10楼
回水温度太低,说明换热的水温也高不到哪去
回复
wyq831212
2012年12月06日 13:59:26
11楼
回水温度太低,说明换热的水温也高不到哪去
回复