建筑面积9000㎡左右11层的综合楼大概需要换热量多大的换热机组?供暖方式地暖为主,散热器为辅!设计上采用的是400KW的换热机组,进水温度是50℃,回水温度为20摄氏度,经换热站后给水温度为26℃,满足不了采暖需求,请教问题出在什么地方!

建筑面积9000㎡左右11层的综合楼大概需要换热量多大的换热机组?供暖方式地暖为主,散热器为辅!设计上采用的是400KW的换热机组,进水温度是50℃,回水温度为20摄氏度,经换热站后给水温度为26℃,满足不了采暖需求,请教问题出在什么地方!
免费打赏
ding103
2012年12月10日 13:57:23
12楼
提高2次水温度
回复
hongliu20032001
2012年12月10日 22:57:53
13楼
再增加一台相同的换热机组,可能还差不多!
回复
lxhui97
2012年12月11日 15:27:19
14楼
1、一次源入口50度,出口20度。一次源流量不足,导致温差过大。
一次源温度由市政控制,所提供温度是根据室外温度高低来调节。

2、应该和所选择板换面积大小无关。

3、曾经接触的项目也是同样问题。
经供热单位测量流量,是流量不足。供热单位默许在一次侧加泵,之后供热良好。
回复
chenjunbo-888
2012年12月11日 16:35:48
15楼
一次源入口50度,出口20度。一次源流量不足,导致温差过大