截止阀和蝶阀的安装是否有什么问题,我认为不合适但有点把不准,请大家一起看一下。
截止阀和蝶阀的安装是否有什么问题,我认为不合适但有点把不准,请大家一起看一下。


2楼
没什么问题吧
回复
3楼
有点不好说。
回复
4楼
额,不好说不好说不好说不好说不好说不好说不好说不好说不好说不好说不好说不好说不好说
回复
5楼
第一张,阀门处未设置独立支架 。
回复
6楼
第二张,变径过来直接做弯头影响流量。
回复
7楼
第一张,阀门处未设置独立支架 。
第二张,变径过来直接做弯头影响流量。
且弯头过来直接安装法兰不对。
回复
8楼
需要加一节短管, 要是我施工会要求主管上直接开三通 省钱且满足工艺要求。
回复
9楼
GB50235-97工业金属管道施工及验收规范中有一条:6.11.7 铸铁、铅、铝及大口径管道上的阀门,应设有专用支架。
回复
10楼
在讲究一点就是卡箍的安装方向不对,差九十度,且螺帽朝上
回复
11楼
第一张中的闸阀可换成蝶阀能节省一些空间。第二张的位置不太合理在直管段上比较合适。
回复