新的防火规范规定:临时高压给水系统应尽量采用重力自流式消防水箱,且要求能满足最不利点消火栓消火栓栓口静压要求,这是不是就是说:即使2层的低层建筑,也必须满足以上要求,不能只是有水流出就行了,也就是说,新的规范规定要求更严格了?

新的防火规范规定:临时高压给水系统应尽量采用重力自流式消防水箱,且要求能满足最不利点消火栓消火栓栓口静压要求,这是不是就是说:即使2层的低层建筑,也必须满足以上要求,不能只是有水流出就行了,也就是说,新的规范规定要求更严格了?
免费打赏
visevesa
2007年08月13日 13:20:04
2楼
我认为这里有几个关键词: 临时高压给水系统 重力自流 静压
1.2层的低层建筑凡是临时高压给水系统那就得设消防水箱;
2.这消防水箱必须位于最高部位,能重力自流;
3.至于静压,规范并未提具体数据,反过来查高规7.4.7.2它针对不同建筑物提出了:0.07,0.15MPa的要求,而低规没有,
故只要求满足最不利点消火栓消火栓栓口静压,就Pass了
4.当然要设启动消防水泵的消防按钮---见低规8.4.3条第8款.
回复
song-wang-71
2007年08月13日 14:04:48
3楼
多谢!
我做的这栋建筑二层,层高4。2米,屋顶水箱最高也只能设置到箱底9。000米,这样的话就得设稳压装置了?这种建筑静水压力按7米?
回复
风水大师
2007年08月15日 08:33:17
4楼
以下是引用visevesa在2007-08-13 13:20:04.0发表的内容:
3.至于静压,规范并未提具体数据,反过来查高规7.4.7.2它针对不同建筑物提出了:0.07,0.15MPa的要求,而低规没有,
故只要求满足最不利点消火栓消火栓栓口静压,就Pass了
我还是不明白,你所说的 最不利点消火栓消火栓栓口静压应该是多少?