在工地上遇到这样强悍的施工水准,我都不知道该怎么办了,请各位支支招...
在工地上遇到这样强悍的施工水准,我都不知道该怎么办了,请各位支支招...
2楼
柱子底部近照,看了让人感到害怕。
回复
3楼
柱子边缘都是这样的了,不知道当初是怎么浇筑的
回复
4楼
详细查看 http://www.tgnet.cn/BBS/Detail.aspx?no=003000080001&id=129137
回复
5楼
这个工程已经让停下来了,再做下去不知道还会出什么事情。
回复
6楼
不知道有没有抗震设计要求,如果有的话,箍筋弯钩有问题。
回复
7楼
这应该是一个旧房改造或加固项目吧。很正常的现象,上部荷载由临时支架支撑,而且每根钢管支架下面都还加有木垫块。相当安全的嘛。
回复
8楼
落地灰没清掉,一次浇注的太高了吧?比较常见。补吧!
回复
9楼
真不知道是施工的错还是设计的错啊……只听搞施工的那些人说没有错误的施工只有错误的设计…………
回复
10楼
箍筋的弯钩有问题,角度不够啊。混凝土浇筑成这样,可能是振捣不充分,振捣棒没有插到柱底,这可能是施工的原因,也可能是设计的原因,箍筋太密,振捣棒插不下去。出现这种情况,拆了是不现实的,只能用高标号的混凝土补救了,在有抗震要求的地区,还得考虑抗震的因素。
回复
11楼
通常做法就是吧柱底清洗,用高一标号的砼补浇。
有经验的施工单位都是刚拆模板,发现有这种情况的话马上自己搞定了。
根本不会有让甲方、设计知道
回复