2楼
怎么没有哪位好心人给我解答下呢?
这种保护屏用的线一般是什么型号的?
回复
3楼
BRV-0.5 1.5(接电流和电压及出口),通信用屏蔽线。
回复
4楼
规程上好像是规定电流用2.5 ,电压、控制回路用1.5 的,可以用0.5 1.5的吗,是不是综保厂家都这么做的呀?有什么依据吗??
回复
5楼
电流原来是2.5的,现在有客户要求用4.0的。其他线路用1.5的就可以了
回复
6楼
一般的电流线和电压线就用4.0的,其它的信号线就用2.5和1.5的
回复
7楼
可以参考综保样本,综保端子都有标注端子连接线的粗细的;若用户无特别说明,电流回路用2.5平方,电压、信号、控制回路用1.5平方即可,屏蔽信号线用0.5~1平方线。
回复
8楼
计量柜规定计量电流回路用线不小于4平方线,计量电压回路用线不小于2.5平方。
回复