各位同行,现在有一个综合楼,呈L型,90度处拐角,L型两直角处一边为宾馆,另一边为办公楼,均有六层(21。3米,属多层范围),L型拐角处有八层(高层范围),在第八层的时候有一个250平方米的多媒体厅,要不要做喷淋?这应该算到哪个范畴来做消防?
各位同行,现在有一个综合楼,呈L型,90度处拐角,L型两直角处一边为宾馆,另一边为办公楼,均有六层(21。3米,属多层范围),L型拐角处有八层(高层范围),在第八层的时候有一个250平方米的多媒体厅,要不要做喷淋?这应该算到哪个范畴来做消防?
2楼
需要
回复
3楼
都要自喷的
我不是专业搞设计的,根据经验看应该这样。不知6层部分算不算8层的裙房,还要根据宾馆的档次,如空调有没,楼层是否有服务员值班等,这些规范都应该有的,凡事先自己仔细看看规范,实在不懂再到论坛问,对你有好处的
回复
4楼
应该按高规。需要做喷淋。
回复
5楼
应该按高规。需要做喷淋。
回复
6楼
需要的
回复
7楼
L角处应设置自喷系统。
其他的位置是否设置自喷系统要看建筑内的防火等级。
回复
8楼
谢谢大家指点,六层部分不是八层的裙楼,宾馆部分并不高级,也没楼层管理员,所以我考虑宾馆部分是不用设的
回复