请问人防通风机房内增压管是干嘛的?
dj499814668
Lv.2
2012年11月30日 17:36:50
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
上图是机房大样,下图是增压管截图。请问人防通风机房内增压管是干嘛的?
上图是机房大样,下图是增压管截图。
请问人防通风机房内增压管是干嘛的?
免费打赏
瑞瑞
2012年12月02日 21:03:10
2楼
两密闭阀之间管道内形成正压,以防止虑毒通风时,不经过吸收器的空气进入送风机。指的是清洁通风、虑毒通风共用风机情况。
回复
lingnan1
2012年12月12日 10:35:19
3楼
不是很清晰,不过机械行业,关于风机的话语,可以深聊,如有需求欢迎来电,13922857096 胡先生
回复
落日萧萧
2013年06月17日 14:16:19
4楼
赞同瑞瑞说法,它仅工作在滤毒式,所以是保证正压,防止阀门不严漏毒气