本帖最后由 罗纳尔 于 2016-3-30 21:40 编辑 高层标高放线
本帖最后由 罗纳尔 于 2016-3-30 21:40 编辑
高层标高放线
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/C6/rBBhH11IgZOAAu-zAABc2EEOkS4695.jpg)
32楼
这个方法可以
回复
33楼
在结构平面图上找一个离柱较近比较容易引点的地方,留一个预留孔洞,200mm乘200mm大小,从首层开始留一个基点,用50米的大钢尺,100米的结构留两个大控制点也就足够用了,在室内一个受风的影响小,再一个人也好控制, 又方便施工,到后期安排个工人把这个孔打吊盒一补。
回复
34楼
直接用50米的钢尺拉就行了,50米一个基点没多大误差
回复
35楼
我们是直接从靠近剪力墙的风井拉上去的
回复
36楼
这个回答比较科学
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
37楼
目前我们工地标高的做法是,地下室部分一般用的是室外的固定基准线,视线范围基本不会有问题。上楼层以后,在每层楼板的同一个位置预留洞口,一直往上。。然后在楼层里面的做法是,首先用卷尺从上放下,配合激光标线仪将标高固定在钢筋上面,上去的一层待上部钢筋绑扎完成以后,直接用拉出50线就可以了。然后每隔基层复核一下。。并且,在混凝土浇筑完成以后,用全站仪放线的话,先预设基准线,然后通过全站仪本身好像是有一个可以直接测出目前位置与基准线的垂直高度的功能(不是很确定,记得好像有)。这样两个方法配合起来,经现场实际操作误差,目前最大的好像不超过2CM。。。。其实在实际操作中,不需要太注意,毕竟很多时候,混凝土面成型以后,你会发下面层高了两三公分的情况也会有,这个时候你就需要抬高你引的线,否则楼层高度不够,会影响后期的施工也是很麻烦的事情。
回复
38楼
楼主你要知道工人的误差比施工人员的误差大的多,内架工至少半公分误差,模版工至少半公分误差,砼工估计至少1公分误差。而用一钢尺从一个基准点向上引点基本上误差只有几毫米。
回复
39楼
我认为:应该在楼层引测孔传递标高,高层轴线测设需在每层预留引测孔,由此孔引楼层轴线,同时也可以传递标高。
回复
40楼
嗯学习了谢谢
回复
41楼
学习了谢谢
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复