振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8419 89.66 0.85 ( 0.00+0.85 ) 0.15 2 0.8335 92.22 0.14 ( 0.00+0.14 ) 0.86 3 0.7911 0.03 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 4 0.3664 179.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 5 0.3638 4.66 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8419 89.66 0.85 ( 0.00+0.85 ) 0.15
2 0.8335 92.22 0.14 ( 0.00+0.14 ) 0.86
3 0.7911 0.03 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
4 0.3664 179.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
5 0.3638 4.66 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.3377 91.25 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
本工程为二层框架,地震等级7度(0.01),场地类别二类,抗震等级三级,因是清真寺,造型所致第二周期为扭转,想问下是否对结构有影响?
2楼
这种情况 周期比满足就可以
(我是个菜)
回复
3楼
导致你模型出现这种情况是因为你的Y向刚度比较弱,建议适当削弱X向刚度或加大Y向刚度。增加外框刚度
回复
4楼
不太同意楼上加大Y向刚度 的做法
在加大Y向刚度 最后第一周期都可能变成扭转了,
这个周期比不满足要求 所以反而应该削弱Y向刚度。加大Y向周期
同时削弱X向的中间品框架的刚度
边榀框架的梁柱刚度加大 。
多层结构是否需要控制周期比 主要看当地审图中心态度
目前江苏省审图中心已经明确 多层不需要控制周期比
但是其他地方各地审图 中心的对规范的理解不同
所以是否要控制 建议咨询当地审图中心。
[
本帖最后由 q412873251 于 2012-12-6 12:10 编辑 ]
回复
5楼
就一个两层的结构,只要第一周期不出现扭转就可以了
北京这面是这样的规定的
要的是实战而不是纸上谈兵,纸上谈兵看些书自然OK了,但是未必用得上
回复
6楼
同意4楼的意见,我是个新手,最近在学新规范,只要满足第一周期不出现扭转就行了,因为是个二层的框架,如果是多层或高层就另当别论了。
回复
7楼
周期比超0.9,不行。若不超,规范没有明确说不可以,只是不宜
回复
8楼
减弱Y向刚度,第二周期仍为扭转,但周期比过了,如下:
1 0.8204 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 0.8032 134.87 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 0.7162 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
4 0.3665 179.97 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
5 0.3639 16.58 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.3369 90.35 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
回复
9楼
增加Y向刚度,第三周期为扭转,但周期比仍然不过,如下:
型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7972 90.08 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 0.7814 0.25 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 0.7713 141.03 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
4 0.3510 0.01 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
5 0.3497 120.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.3355 82.42 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
回复
10楼
以图证真相,看看专家的解答
回复
11楼
狗尾续貂的说两句,多层即使是出现第一周期是扭转振型其实都是可以的,只是看这个结构的特殊性如何,结构的安全性如何通过其他手段加以保证。常规建筑一般扭转振型放在第三振型,确实做不到放在第二也可!!!!
回复