中危险二级,如果使用作用面积法,最不利点作用面积内共有20个喷头,计算结果水压要0.6MPa,管段流量会达到40L/S.但是如果使用特性系数法,根据设计秒流量的计算方法,20×1.33=26.6L/S,也就是说当管段流量达到26.6时,流量便不再增加,仅按此流量计算沿程损失,这样计算的结果,进口压力只需要0.40MPa,两者相差很大,不知道如何取舍?
中危险二级,如果使用作用面积法,最不利点作用面积内共有20个喷头,计算结果水压要0.6MPa,管段流量会达到40L/S.但是如果使用特性系数法,根据设计秒流量的计算方法,20×1.33=26.6L/S,也就是说当管段流量达到26.6时,流量便不再增加,仅按此流量计算沿程损失,这样计算的结果,进口压力只需要0.40MPa,两者相差很大,不知道如何取舍?
2楼
作用面积内假定每个喷头流量相同,去计算作用面积内的喷头流量.
回复
3楼
请说详细一点,我都是假定出水流量1.33算的呀,现在我是讨论两种方法得出的结果差异如何取舍?
回复
4楼
如何处理这个问题呢?
回复
5楼
你可以将管径放大一点(特别是小管子),这样算出来流量压力都会小些。我一般都是采用25、40、40、50这样的管径来算的。
回复
6楼
不明你的说话,作用面积法20个喷头流量也是26.6,你的40L/S是如何算出来的?特性系法又是何法?还真不明?
回复
7楼
我先解释一下两种方法的区别,1:作用面积法:是划定最不利作用面积后,逐步递推压力流量,直到最后一个喷头,比方说作用面积内有二十个喷头,则计算总共二十个,这样最后的流量就根据计算结果确定。2:特性系数法:首先确定作用面积内有多少个喷头,然后根据Q=Nq,也以20个为例,20×1.33=26.6,计算设计秒流量,也是从最不利点开始推导,直到流量大于等于设计秒流量,以后流量不再增加,这样很可能计算了10喷头后就已经达到26.6,则不再增加,最后得到的流量就是26.6,最后压力也只是加上第10个喷头以后的沿程水损,结果就小于作用面积法。
回复
8楼
二者最大的区别在于计算中止条件的不同,1.作用面积法是计算完所有喷头。2,特性系数法是流量达到设计秒流量。
不知道我说得清楚不,探讨请加我qq:32237104
回复
9楼
而且还有一点,新规范增加了管件当量对流量影响很大,而旧规范仅限最大流量为26L/s,导致计算结果差距大。
回复
10楼
现在喷淋作用面积法是假定作用面积内各喷头流量相同去计算,你那算法是好早以前的......
回复