请教!甲类仓库怎么做
gtotti
gtotti Lv.2
2007年08月14日 09:34:37
来自于通风排烟
只看楼主

我是个新手!现在要做个甲类的物流仓库,由于闪点比较低,28度以下,我该怎么做呢?光做通风是不够了,那么是不是该上空调?

我是个新手!现在要做个甲类的物流仓库,由于闪点比较低,28度以下,我该怎么做呢?
光做通风是不够了,那么是不是该上空调?
免费打赏
vincent_nk
2007年08月14日 14:46:36
2楼
室内温湿度设计参数是由生产工艺决定的,和闪点没有关系。对于此类仓库,主要是考虑防爆和事故通风。
虽然从理论上讲,你的温度控制在闪点之下就安全了,但是,一方面真正的恒温室也是指离外墙0.7米,离地面0.3米以上的工作区域,不可能保证每个角落都是设计工况;另一方面,例如甲基仲丁基酮的闪点12度,甲基乙基酮闪点-9度,难道空调温度也要设定在他们之下,不现实吧。
回复
gtotti
2007年08月20日 12:49:51
3楼
谢谢指教
现在我觉得应该是用通风的方法,把爆炸极限控制住就可以了
回复
bjgdlsg
2007年10月10日 10:11:07
4楼
就是,首先应该知道这个仓库放哪些物品,然后才可以确定通风,空调和防排烟方案。