我做了一个家装工程,用燃气锅炉的,卫生间和卧室一路,卧室很快热起来,卫生间不热,我想如果是卫生间管子稀这一原因外,还有没其它的因素?
我做了一个家装工程,用燃气锅炉的,卫生间和卧室一路,卧室很快热起来,卫生间不热,我想如果是卫生间管子稀这一原因外,还有没其它的因素?
12楼
也有可能是因为卫生间空间狭小,管路弯头多,造成水流速度下降导致!
回复
13楼
原因很多的,如果说先走卧室再走卫生间,则会造成卫生间的不热,还有卫生间的阻力也是一原因!建议卫生间用暖气片。你可以把其他环路的阀门调节一下试一试
回复
14楼
卫生间和卧室共一路,先走卧室再到卫生间的,也不是不热,只是热的很慢,和卧室相差5-6度,(温控器显示),应该不是堵了,如果堵了,热水无法循环,那么卧室也热不起来的,总管长85米,卫生间管子铺15CM间距,卧室20CM间卧,想问下还有其它的原因,会不会是房子的原因,
另外,调节其它阀门是什么意思,如何操作啊,急!
回复
15楼
卫生间的阻力应该不会很大吧?也许就是设置的管道间距太大了!
回复
16楼
水量小了,可以考虑在分水器上加个小水泵。
回复
17楼
加个循环泵呵。靠重力循环的系统可能因为管道的沿程阻力过大而影响水循环。
采取强制循环的做法可能会好一点。
回复
18楼
看看有几个支路,把其他支路的关小,可以增加卫生间支路的流量,你选的燃气热水器可能在50度水温时的流量低于额定流量,而地热水温恰恰就是50度左右,选择热水器时没有考虑不同温度时的流量吧。
回复