在什么情况下用自动排汽阀,什么情况下用手动排汽阀,可以互换吗?是否需要引到有排水设施的房间里?
在什么情况下用自动排汽阀,什么情况下用手动排汽阀,可以互换吗?是否需要引到有排水设施的房间里?
2楼
我也想知道?
回复
3楼
系统或工艺上要求须定时排气时,设手动排气阀。不定时时,设自动排气阀。尽量引到有排水设施的房间里。
回复
4楼
对!同意3楼说法。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
顾名思义,手动排气必须有人操动才能排气,而自动排气伐是自己动作排气的。能用手动排气伐的地方难道不能用自动排气伐吗?不过现在市场上自动排气伐次品比较多,装上是连水带汽一起排。如果质量有保证用自动排气伐方便。是否接到有排水的房间,如有条件很好,一般是不可能的。装自动排气伐时别忘了在前装一检修的阀门。
回复
6楼
不能换用,除非设计有误。如汽水管道的高点应装设放气阀,而不是自动排气阀。
回复
7楼
如果能换就没有必要用两种了!
回复
8楼
本人设计除散热器上的为手动放风外,其他一般设计均采用自动排气阀
回复
9楼
不能换,各有其用
回复
10楼
我的和8楼是一样的。但是现在也有在散热器上安装隔离式自动排气阀的,是为了防止用户盗水。
回复
11楼
我们楼里热水系统用的是自动排气阀 说是自动排气 简直就是 自动漏水
把人家地板都泡了 不好办喽
回复