净化空调分类问题
wenjunhui5187
2004年11月01日 15:41:05
只看楼主

我对净化空调不是很熟,也有做过,但只是靠估算来设计,是靠估计换气次数和估计单位负荷设计的,但理论性不强,说服力也不强,我想请教各位高手就是净化空调的分类,我看到书上有的用万级,十万级等区分净化程度,有的用Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ来定义,我想各位兄弟帮我说说他们的联系,和帮我分别一一列出它们分类的等级,谢谢

我对净化空调不是很熟,也有做过,但只是靠估算来设计,是靠估计换气次数和估计单位负荷设计的,但理论性不强,说服力也不强,我想请教各位高手就是净化空调的分类,我看到书上有的用万级,十万级等区分净化程度,有的用Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ来定义,我想各位兄弟帮我说说他们的联系,和帮我分别一一列出它们分类的等级,谢谢
免费打赏
成哥
2004年11月01日 19:18:42
2楼
到清华暖通空调网上看看去,那的规范比较地全面。
回复
wangdongliang
2004年11月14日 13:24:08
3楼
你说的是新旧规范的不同分类
其实100级相当于4级
依此类推
回复
变风量顾问
2004年11月29日 15:12:52
4楼
净化空调也能估算???
回复
szhhzh
2004年12月04日 16:41:51
5楼
权威分类为1-9等
请查规范GB50073-2002
回复
zfqjcz
2004年12月06日 11:20:40
6楼
纠正一下,3楼说的100级相当与4级是不正确的。应该相当与ISO5级。原来说的百级、千级、万级、十万级是美联邦209E标准,而现在说的1、2、3、4、5等级别是国际标准,相对应的5---100、6---1000、7---10000、8---100000等;国家标准现在是GB50037--2001、至于2002标准我还真没见过。医药厂房有GMP标准,分级还是按100、1000、10000、300000来分。由于净化空调需要风量大,而本身空调机组出来的风量小,为了安全起见,风量都按大的估算,一般都要超过规范规定,特别百级以上,冷热负荷在要求不是很严格的情况可以估算。现在已经专门有净化空调机组,可以直接利用。个人见解,不妥之处,望批评指正!谢了
回复
muyu987
2004年12月18日 17:49:49
7楼
医药厂房有GMP标准,分级还是按100、1000、10000、300000来分
没有1000
注意新风比,新风和设备负荷占大头。
回复
lhjlhc
2004年12月20日 10:29:47
8楼

老兄,旧规范的100级是相当于新规范的5级的,
回复
lhjlhc
2004年12月20日 10:32:18
9楼
做洁净空调我希望大家还是认真地计算为妥,因为靠估的话,大了,初投资及运行费用都很高,小了,达不到洁净要求.
回复
liulovelb
2004年12月22日 16:00:21
10楼
洁净空调新风负荷占一个很大的比例,新风量的计算就很重要,
回复
zhouyunxiang315
2004年12月23日 13:42:47
11楼
兄弟们,不要再说100级就是4级了,免得别人说咱国家无能
回复

相关推荐

APP内打开