【请教】setwe计算时半底框出现的问题
licheng58372141
2012年12月03日 11:01:20
来自于砖混结构
只看楼主

有1个2层砌体结构,基础为桩基础,建模的时候才用底框结构建模,通过底框-抗震墙结构计算后桩配筋出现如图所示问题,求解释

有1个2层砌体结构,基础为桩基础,建模的时候才用底框结构建模,通过底框-抗震墙结构计算后桩配筋出现如图所示问题,求解释

112.jpg


模型.jpg

免费打赏
wuwei_2045
2012年12月06日 10:02:53
2楼
基础一层指定为地下室再计算,阳台位置考虑为悬挑,不要输墙在模型里面,虽然是2层,构造柱都不设吗?

[ 本帖最后由 wuwei_2045 于 2012-12-6 10:05 编辑 ]
回复
ytqytqq
2012年12月06日 10:48:35
3楼
这意思是在每个构造柱下面做一个柱子下去在弄个承台吗,这么小的东西大不了做个筏板么
回复
ycl123_63
2012年12月06日 12:24:13
4楼
为什么采用底框,有地下室?若无地下室,按砌体结构计算,墙下设承台梁即可
回复
wdh668
2012年12月06日 15:33:27
5楼
学习了。。。。。
回复
zhongyuyuan
2012年12月06日 17:05:33
6楼
底层没有墙,??????????????
回复
jllove
2012年12月06日 17:47:33
7楼
感觉不合理,应属于混合承重,结构体系有问题。
回复
来一瓶
2012年12月06日 19:52:25
8楼
别按底框算。底框是墙梁 偏心受拉构件,所以会出现你这样的情况。。。虽然地梁的实际受力可能是墙梁。。但是规范对墙梁的工作条件很苛刻。。所以按规范,很多地梁不满足墙梁条件。
回复
hdy1982
2012年12月06日 20:20:30
9楼
两层的房子怎么建3层啊 不懂
回复
靖哥哥
2012年12月06日 23:34:26
10楼
应该是建模问题,检查局部荷载有无问题?截面设置呢?
回复
awying
2012年12月07日 08:11:13
11楼
做成框架结构的多好啊
回复

相关推荐

APP内打开