有1个2层砌体结构,基础为桩基础,建模的时候才用底框结构建模,通过底框-抗震墙结构计算后桩配筋出现如图所示问题,求解释
有1个2层砌体结构,基础为桩基础,建模的时候才用底框结构建模,通过底框-抗震墙结构计算后桩配筋出现如图所示问题,求解释
2楼
基础一层指定为地下室再计算,阳台位置考虑为悬挑,不要输墙在模型里面,虽然是2层,构造柱都不设吗?
[
本帖最后由 wuwei_2045 于 2012-12-6 10:05 编辑 ]
回复
3楼
这意思是在每个构造柱下面做一个柱子下去在弄个承台吗,这么小的东西大不了做个筏板么
回复
4楼
为什么采用底框,有地下室?若无地下室,按砌体结构计算,墙下设承台梁即可
回复
5楼
学习了。。。。。
回复
6楼
底层没有墙,??????????????
回复
7楼
感觉不合理,应属于混合承重,结构体系有问题。
回复
8楼
别按底框算。底框是墙梁 偏心受拉构件,所以会出现你这样的情况。。。虽然地梁的实际受力可能是墙梁。。但是规范对墙梁的工作条件很苛刻。。所以按规范,很多地梁不满足墙梁条件。
回复
9楼
两层的房子怎么建3层啊 不懂
回复
10楼
应该是建模问题,检查局部荷载有无问题?截面设置呢?
回复
11楼
做成框架结构的多好啊
回复