悬臂梁截面250X800.内跨250X500
jkhz.110
jkhz.110 Lv.2
2007年08月16日 14:59:40
只看楼主

有个工程审图意见回来,提出:一连续梁,内跨250X500,悬臂段截面250X800,悬臂长度3米.审图人认为我这样设计不合理,应该,应取相同的梁截面进行计算.请问,审图人的意见对吗?我以前都是这样做的,都没这样的意见.谢谢

有个工程审图意见回来,提出:一连续梁,内跨250X500,悬臂段截面250X800,悬臂长度3米.审图人认为我这样设计不合理,应该,应取相同的梁截面进行计算.请问,审图人的意见对吗?我以前都是这样做的,都没这样的意见.谢谢
免费打赏
linwenhua-zz
2007年12月21日 22:30:15
2楼
内跨250X500,悬臂段截面250X800
感觉有点不合理,象做砖混的时候,有悬臂的至少得锚到墙体内1.2L屋面的1.5L
回复
afei_pal
2007年12月22日 09:10:44
3楼

为什么不合理啊?
回复
ougaogong
2007年12月22日 09:11:17
4楼
合理!
所谓断面一致,本人支持只要宽度一致即可,若内跨较小,挑梁太长,也可以局部加宽。
你这个受力清楚,锚固合理,为什么不行呢?不违反哪条规范吧。
回复
ougaogong
2007年12月22日 09:13:16
5楼

那是墙体不能承当挑梁的负弯矩,而现在框架,有柱子,更重要的是还有框架梁来承当负弯矩。
楼主的做法就是柱子承当的弯矩大了点而已。